家里用电量不大为什么会跳闸?不要慌,可能是这里出了问题

知道 知道 2023-05-23 2 0

1、漏电

检查:合闸后,如果漏电保护立即跳闸或无规律跳闸,复位按钮肯定会凸出。

解决:找到漏电点,查明是线路漏电还是电器漏电,进行排查。漏电点往往肉眼看不到的,需要专业的工具进行排查。如果是线路漏电则需要更换电线。如果是漏电就需要维修电器了。

2、开关损坏

检查:直接拆下跳闸开关的负载端,再接入其他回路。如果还是跳闸或者开关推不上去,则说明开关坏了。

解决:对于损坏的开关,最好的解决方法是更换一个新的。

3、过载

过载

检验:①断路器不定时跳闸,跳闸后复位按钮不突出;②过载时不能关闭,用电减少时可正常合闸。

解决:①减少大功率用电;②重新拧紧接线柱负载端口;③更换型号正确,电流大小符合的断路器。

4、短路

检验:①重新合闸后立刻跳闸,跳闸后复位按钮不突出;②电器一插上插座就跳闸,跳闸后复位按钮不突出。

解决:①如果线路短路,检查电线接线柱的零线和火线是否短路,电线的毛刺要重新拧紧不要外露。②更换维修内部电路短路的电器。

5、过欠压

检验:跳闸后,过欠压脱扣器指示灯亮,或复位按钮突出。

解决:入户电压不稳定,原因不在家里,比如小区变压器故障导致的过压欠压,只能等小区里的线路修好了。