华为交换机BFD配置教程(华为配置交换机详细教程)
实验目标
配置BFD实现对设备间链路故障的快速检测,通过BFD与OSPF协议联动、静态路由联动来测试验证链路可靠性。测试环境用到LSW1、LSW2、LSW6(傻瓜交换机)、LSW7(傻瓜交换机)、AR1、AR2、PC2、PC3。配置好基本网络地址及路由协议。
实验拓扑图
实验一(ospf联动bfd)
实验二(静态路由+BFD)
实验配置
1.BFD+OSPF的联动配置(实验一)
OSPF联动BFD的配置十分简单,只需要全局启用BFD功能,在OSPF进程下使能BFD功能即完成配置。
LSW2:
bfd(全局启用bfd功能)
ospf1router-id1.1.1.1
bfdall-interfacesenable
AR2:
bfd(全局启用bfd功能)
ospf1router-id2.2.2.2
bfdall-interfacesenable
AR1:
bfd(全局启用bfd功能)
ospf1router-id3.3.3.3
bfdall-interfacesenable
LSW1:
bfd(全局启用bfd功能)
ospf1router-id4.4.4.4
bfdall-interfacesenable
查看BFD会话:
LSW2BFD会话
AR2BFD会话
AR1BFDSession
LSW1BFDSession
在LSW2到AR1间的链路未断开时,PC2的路径是走LSW2–>AR1—>PC3
PC2PINGPC3
断开AR1的G2/0/0口,测试效果如下:
BFD立马检测到故障链路
PC2PINGPC3
可以发现,在LSW2到AR1间的链路断开时,PC2的路径是走LSW2–>AR2—>AR1–>PC3,且链路发生故障后,ospf的收敛速度会加快。
2.BFD+静态路由的联动配置(实验二)
实验二拓扑中,将LSW2与AR1、AR2的链路改造为通过静态路由实现的2条链路。LSW6、LSW7为傻瓜交换机。LSW2配置了两条静态浮动路由,
iproute-static0.0.0.00.0.0.0192.168.30.1preference100
iproute-static0.0.0.00.0.0.0192.168.80.1preference120
LSW6和LSW7物理链路故障
LSW2的默认路由未发生切换
PC2无法PING通PC3
可知,当LSW2到AR2物理链路和逻辑正常时,LSW2的默认路由走AR2,不走AR1。但是LSW6和LSW7是傻瓜交换机,当LSW6和LSW7中的物理链路发生故障,此时LSW2的默认路由下一条仍然不会发生改变,因为LSW2无法感知到LSW2到AR2的逻辑链路发生了故障。因此必须结合其它路由协议进行联动探测,然后自动选择备份路径。
BFD联动静态路由的配置:
LSW2:
#全局开启bfd
bfd
#创建bfd会话
bfdLSW2toAR2bindpeer-ip192.168.30.1source-ip192.168.30.254auto
bfdLSW2toAR1bindpeer-ip192.168.80.1source-ip192.168.80.254auto
#bfd联动静态路由
iproute-static0.0.0.00.0.0.0192.168.30.1preference100trackbfd-sessionlsw2toar2
iproute-static0.0.0.00.0.0.0192.168.80.1preference120trackbfd-sessionlsw2toar1
AR1:
#全局开启bfd
bfd(全局开启bfd功能)
#创建bfd会话
bfdAR1toLSW2bindpeer-ip192.168.80.254source-ip192.168.80.1auto
#bfd联动静态路由
iproute-static192.168.10.0255.255.255.0192.168.80.254trackbfd-sessionar1tolsw2
iproute-static192.168.20.0255.255.255.0192.168.80.254trackbfd-sessionar1tolsw2
iproute-static192.168.30.0255.255.255.0192.168.80.254trackbfd-sessionar1tolsw2
AR2:
#全局开启bfd
bfd(全局开启bfd功能)
#创建bfd会话
bfdAR2toLSW2bindpeer-ip192.168.30.254source-ip192.168.30.1auto
#bfd联动静态路由
iproute-static192.168.10.0255.255.255.0192.168.30.254trackbfd-sessionar2tolsw2
iproute-static192.168.20.0255.255.255.0192.168.30.254trackbfd-sessionar2tolsw2
配置完成后测试结果:
LSW1、2、3BFD会话表
LSW2默认路由正确切换备用路径
PC2正常PING通PC3
恢复傻瓜交换机后,我们再验证下LSW2的BFD会话表及路由表,以及PC2PINGPC3的情况:
恢复故障链路
LSW2BFD会话表
LSW2切换为最优路径
PC2验证了配置结果
实验总结
- BFD联动OSPF在实际网络工程项目中应用十分广泛,配置并不复杂,但是却能极大的提高网络的可靠性。
- BFD联动静态路由也是应用非常广泛,也是网络工程师必备的技能。